消防設備應急燈的故障維修

發布時間:2021-03-22 17:32:18  瀏覽次數: 1901

 消防設備應急燈的故障維修。消防設備應急燈可解決臨時停電問題,因此在城鄉的許多家庭中都有消防設備應急燈,以備停電時使用。當然,由于各種原因,消防設備應急燈在使用中不可避免地會出現故障。本文以一款11W國產消防設備應急燈為例,分析消防設備應急燈常見故障及維修方法,供參考。

 

  故障維修

 

  1.接通開關SA1后消防設備應急燈不亮

 

  斷開SA1,用萬用表直流1A檔(若無此檔,也可用500mA檔速測)并在SA1兩端,正常時電流應在500-V 600mA左右。注意,此時開關SA2應在“點燃”位置。若電流正常,說明SA1損壞,需更換:若無電流,應重點檢查T2的繞組L4, L5,可用萬用表歐姆檔測量判斷:最后再焊下VT測其性能是否良好,需更換時可用β值在120以上的中功率管。若仍無電流,再用萬用表分別檢查電阻R2、 R3是否變值或斷路,VD7. C2是否短路。經上述檢修處理后,接通開關SA1,燈管應能正常點亮。

 

  2.市電供電正常但指示燈不亮

 

  此故障多為發光二極管損壞所致,可焊下VD5用萬用表判斷其是否完好。限流電阻R1阻值變大或開路也會導致VD5不亮。

 

  3.市電停電時,指示燈仍亮

 

  該故障是VD6反向特性變差或擊穿所致。只要更換一只IN4004整流二極管,故障即可排除.

 

  4.停電后燈管正常工作片刻即亮度下降

 

  這表明蓄電池可能有故障。由于該電路無防止蓄電池過放電的保護措施,若市電停電時間過長,蓄電池過放電至端電壓10V時,未能斷開SA1,將使蓄電池過放電而導致其極板過早損壞。