1、在工程設計中,為了便當往常保護與處理,消防應急照明最好按層以專用饋電回路供電。
2、為保證消防應急照明供電電源的可靠,有條件的應由變電所的低壓應急母線段供電,即當用柴油發電機組做應急電源時,只需發電機投入運用,它就有電持續保證供電。
3、在火災情況下火災報警系統,挨近地上的煙少、氧氣多,人渙散的天性反應是彎腰或匍匐前進,因此有些高照度照明比高位設備帶來的均勻照度更為有用。所以應發起低位設備,即在挨近地上或在地上高度上供給渙散應急照明。
4、應急燈均以放電情況出廠,運用前有必要進行20 小時的充電,才可進行放電。
5、運用中的消防應急箱應急燈具應守時進行功用檢查,每半個月或一個月通過接連開關實驗,以檢查電路轉換及電池的應急功用,并進行放電,以延伸電池運用壽數。
6、做好配電線路的防火保護,暗敷時敷設在非燃燒體布局內,保護層厚度不小于30mm;明敷時穿金屬管,并在鋼管外面刷防火涂料或選用其它防火方法逃生面具;線路選用防火電纜或耐火電纜、電線。